Добрый день!
Объект: петля трубопровода Системы получения и распределения сжатого воздуха имеет протяженность около километра, диаметр 100мм, часть опусков до оборудования от петли в чистые помещения выполнена пластиковыми пневмотрубками. Температура воздуха вокруг трубопровода всегда постоянна.
При замерах точки росы на выходе осушителя получаю температуру точки росы в пересчете на 1атм = -77С.
В наихудшей (самой удалённой) точке после пластикового опуска, точка росы = -22С.
Критерий приемлемости <= -40C.
Как я понимаю проблема кроется в ошибке проектировки трубопровода. Необходим утеплитель трубопровода и опуски из стали, для улучшения ситуации.
Прав ли я в своём умозаключении или нет?
За развёрнутый ответ с аргументацией, заранее благодарю.
Необходим утеплитель трубопровода и опуски из стали
Для чего встает вопрос...
ИСО 8573-3 довольно полно описывает рекомендации по измерению участков с низкой влажностью и факторы влияния. Я бы обратил именно на них внимание. При проведении измерений необходимо учитывать пористость некоторых материалов таких как полифинилхлорид, нейлон и резина . И вот эти рекомендации..."
Следует обеспечить необходимый поток газа, чтобы свести к минимуму влияние случайного попадания воды в поток.
Не допускаются «тупиковые» зоны, поскольку трудно обеспечить их обтекание потоком газа.
Следует свести к минимуму поток влаги в обратном направлении, например, за счет высокой скорости потока газа, достаточной длины трубок после сенсоров или применения клапанов, изолирующих зону с низкой влажностью от окружающего воздуха... я бы добавил с большой вероятностью возможно влияние оборудования на линию распределения сжатого воздуха с пониженной влажностью в процессе измерения.