Доброго времени суток, коллеги. Хотела бы уточнить по организации слива ВДИ после мойки (ванна организована в помещении кл.ч. В): возможно ли вывести трубу для слива в смежное помещение более низкого класса чистоты D. Как конструктивно выглядит данное решение? Съемные трубы для слива? Как закрыть отверстие между пом. D  и пом. В?

2 ответа(-ов)
0

Читайте ASME BPE. Пункт 4.4 Process Waste Systems. 

0

Марина,

лучше эту ванну перенести, вопрос не только в сливе, а присутствие воды в этой зоне будет доставлять проблемы всегда. Чем вызвано расположение ванны в этом помещении?

А технически вынести слив можно, но как Вы будете стерилизовать сливную трубу??? стерилизовать сифон? Его дизайн гигиенический? Очень много вопросов

Спасибо Андрей Маньковский за ASME BPE, но я бы начал с дизайна моечной ванны и почему она должна там быть? Класс В это по сути стерильная зона