Добрый день/вечер!
ВПУ включает в себя установки ультрафильтрации, 2-х ступенчатая очистка обратным осмосом, электродеионизация. Исходная вода обеззараживается гипохлоритом, вводится коагулянт полиоксихлорит алюминия.
Возникла проблема с SDI (выше 5). Врезка перед обратным осмосом первой ступени. Грешат на неправильную дозу коагулянта. Но по результатам анализов алюминий в норме. Дозы были уменьшены, проблема не решилась. Дренировали баки осветленной воды, пусто. Подскажите, что это может быть?
рН исходной 7-8, щелочность до 1,5, железо 100-150 мкг, цветность 30-35, мутность 1-2 NTU, вода берется с пруда, также предусмотрены повторно-используемые воды в бак сырой воды.
Здравствуйте, по всей видимости проходит сезонное изменение показателей воды в пруде.
По хорошему, если вы вели мониторинг в прошлом, позапрошлом и т. д. годах, вы вспомните похожую ситуацию, возможно скорое возвращение в норму.
А если такого опыта нет, то начинайте мониторинг.