Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, регламентируется ли нижний предел влажности в производственных помещениях (класс Д)?
Как вы считаете, не возникнут ли вопросы у проверяющих сторон (аудиторов) к указанию пределов влажности только по верхней границе?
Заранее благодарю!
Параметры микроклимата (в т.ч. влажность) не должны оказывать неблагоприятное воздействие (прямое или непрямое) ни на лексредства во время их производства и хранения ни на точность функционирования оборудования. Есть компоненты, для которых поставщики определяют нижний предел влажности, например твердые желатиновые капсулы. Плюс вопрос пожаро-взрывоопасности в следствии электростатического явления и комфорт персонала (пересыхание слизистой). QRM вам в помощь. Если у вас этот предел (нижний) не установлен, то вы должны объяснить как вы к этому пришли. Это бермудский треугольник охраны труда, пожарной безопасности и ЖиЭмПи.