<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>        <rss version="2.0"
             xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
             xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
             xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
             xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
             xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
             xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
        <channel>
            <title>
									Термическая санация системы воды очищенной - Дільниці та інженерні системи				            </title>
            <link>https://pharm-community.com/forum/facilities-and-utilities/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%87%d0%b8/</link>
            <description>Форум PHARM COMMUNITY</description>
            <language>uk</language>
            <lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:43:22 +0000</lastBuildDate>
            <generator>wpForo</generator>
            <ttl>60</ttl>
							                    <item>
                        <title>Ответ к: Термическая санация системы воды очищенной</title>
                        <link>https://pharm-community.com/forum/facilities-and-utilities/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%87%d0%b8/#post-7190</link>
                        <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 10:40:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день! Стандартно 80 градусов Цельсия, время зависит от ожидаемого эффекта. Час-два часа.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Стандартно 80 градусов Цельсия, время зависит от ожидаемого эффекта. Час-два часа.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://pharm-community.com/forum/facilities-and-utilities/">Дільниці та інженерні системи</category>                        <dc:creator>Петр Шотурма</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://pharm-community.com/forum/facilities-and-utilities/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%87%d0%b8/#post-7190</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Ответ к: Термическая санация системы воды очищенной</title>
                        <link>https://pharm-community.com/forum/facilities-and-utilities/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%87%d0%b8/#post-7177</link>
                        <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 17:12:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Необходимо придерживаться рекомендаций производителя системы. У каждой системы свое время на прогрев в зависимости от объема. Санитизация не менее 1 часа и охлаждение. Температура определяет...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Необходимо придерживаться рекомендаций производителя системы. У каждой системы свое время на прогрев в зависимости от объема. Санитизация не менее 1 часа и охлаждение. Температура определяется по характеристикам оборудования, датчики, манометры, расходомеры, уплотнения... ориентир 85-95 градусов снижение температуры = увеличение времени санитизации. Наличие действующей системы защиты от повышенного давления (подрывной мембраны) обязательно!!!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://pharm-community.com/forum/facilities-and-utilities/">Дільниці та інженерні системи</category>                        <dc:creator>H20</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://pharm-community.com/forum/facilities-and-utilities/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%87%d0%b8/#post-7177</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>Термическая санация системы воды очищенной</title>
                        <link>https://pharm-community.com/forum/facilities-and-utilities/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%87%d0%b8/#post-7174</link>
                        <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 06:05:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[День добрый!
Прошу помочь с ответом на вопрос. Не имея опыта в проведении термической санации петли воды очищенной прошу поделиться информацией при какой температуре и в течение какого врем...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>День добрый!</p>
<p>Прошу помочь с ответом на вопрос. Не имея опыта в проведении термической санации петли воды очищенной прошу поделиться информацией при какой температуре и в течение какого времени проводится термическая санация? (материал изготовления петли нерж. сталь, материал емкости полипропилен AGRU (вроде как заявляет производитель выдерживает температуру до +100 град.)</p>
<p>Заранее спасибо.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://pharm-community.com/forum/facilities-and-utilities/">Дільниці та інженерні системи</category>                        <dc:creator>Артем Пив</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://pharm-community.com/forum/facilities-and-utilities/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%87%d0%b8/#post-7174</guid>